Om man har en trafo på 2*50V 300VA vad händer om man tvinnar ihop dom fyra utgående kablarna till två? Ingenting ,eller blir det 1*100V eller fördubblar man VA? / Sven-Åke
Om du kopplar de två sekundärerna parallellt har du två alternativ. Antingen får du mycket olyckliga 0 V ut eftersom du kopplat dem i motsatt fas eller så får du 50 V med dubbla tillgängliga strömmen jämfört med en lindning. Om du kopplar dem i serie får du 100 VAC med samma ström som en lindning tillgängligt.
Det är bara att ta fram voltmetern. Mät mellan två trådar. Får du inget eller lite så har du en tråd från vardera lindningen. Står det inget alls på trafon? Om jag inte minns fel brukar färgerna på en svensk toroid vara röd-grön, brun-blå. Kan det stämma? Jag brukar i alla fall grön och blå gå till likriktarbryggan och brun och röd till jord.
Hur man vet om man kopplat i serie eller parallellt? Det vet man eftersom man inte skulle ge sig på att koppla alls om man inte vet vad som är serie och vad som är parallellt!
I ord: Har du en lindning med tåtarna 1 och 2 där 1 är "fas" och en lindning med tåtarna 3 och 4 där 3 är "fas" så: