Om du ska ha NTC för mjukstart så kan jag säga att det behöver du inte eller rättare sagt inte nödvändigt för att rädda 10 A proppar. Över 500 VA kan behöva detta. NTC lösningen är ett ganska trubbigt verktyg när din tomgångsström är så låg i förhållande till max normalström. Det är svårt att få rätt värde på termistorn och dessutom blir den het i normal drift.
OM du ändå ska köra med NTC så ska du ha en typ som är avsedd för detta. Det brukar i regel vara svarta saker med 10-100 ohm kalla.
Ska du köra en elektronisk lösning så finns det ett par att välja bland.
Mjukstarten främsta syfte är att inte blåsa propparna i vägen. Förut där jag bodde hade jag 6 A i vägguttagen och där hade jag en blåst propp en gång på tio ungefär med 600 VA toroid. Det är väldigt sällan man har mjukstart för att rädda strömbrytare och likriktare. Dessa tål i regel en stor startström.