Jag har problem med ett slutsteg (Yamaha M2) som gör att säkringen (eller jordfelsbrytaren) löses ut när man sätter på steget (endast vid påslag). Har hört att kan bero på de stora transfomatorerna tillsamman med snabba säkringar. Funderat på att bygga en (helst externt) "filter" som reducerar strömspikarna. Har någon ett byggförslag eller modifieringsförslag?
med största säkerhet är det trafornas storlek som ställer till det...
det finns en massa olika startströmsbegränsningar (inrush current limiter)att bygga..
den allra enklaste består av en 230V GLÖDLAMPA som kopplas i serie med nätsladdden.. ÖVER denna en strömbrytare som vid start är öppen ("släkt") och när man slår på förstärkaren kommer startströmmen att begränsas till lampans kallresistans... lampans kommer att blinka till men snart slockna eller lysa mycket svagt (trafon får då en viss mättnad) DÅ kan man slå till brytaren och trafon får full spänning.
Kostar ´knappt något att testa: En stickpropp och ett skarvuttag (om man inte vill klippa söndere originalkabeln.. som brukar vara gjuten) en lamphållare (E14 eller E27) en bit nätkabel , en glödlampa som passar hållaren samt en nätbrytare... Allt för högst 20:- på loppis.. men förmodligen har du diverse saker redan hemma i el-lådan..
Det kan också vara så att jordfelsbrytare överreagerar. Är det den som löser ut? Det är inte så att du har ett jordfel? Löser brytaren ut vajre gång du startar slutsteget?
Kan du inte lösa problemet på annat sätt så kan du ju alltid kika på min mjukstart som begränsar startömmen till 3 A eller det man väljer det till.