Det digitala hemmet blir mer verkligt för var dag som går, jag har med risk för egen lunghälsa spenderat gårdagen ålandes och hasandes på krypvinden och dragit rör och borrat hål, dragit fler rör och borrat fler hål, satt dosor och kopplat och kopplat och kopplat. Efter en icke helt försummbar felsökningstid (som visade sig bero på en felaktig gateway-inställning) så är nu mitt hus, tidigare känt som "hus-anno-1879", numera känt som "hus 2.0" och har alltså utrustats med nätverksuttag i alla rum där media skall konsumeras eller lagras.

I husets hjärta (hallen) har ett serverrum sprängts in, inte i urberget utan i garderoben som elmätaren sitter i, i detta krypin stoltserar min nyinköpta mediaserver med 8 diskplatser, en gigabitlanswitch och 802.11N Wlan med extern antenn

Slutskrytet och vidare till min fråga.

Min älskade server önskar jag all välgång och tänker därför utrusta den med någon form av överspänningsfilter och kanske tillochmed en UPS.

Sniken som man är börjar jag kika på Kjelle och hittar en vettigt prissatt UPS med lite inbyggda filter:

http://www.kjell.com/?item=44058

Någon som har erfarenheter av UPS'er i konsumentklass?

Och hur är det med dom där överspänningsskydden som sitter i fördelardosor (eller mellan väggutag och fördelardisa), är dom något att lita på?

Mvh Mikael

Think what's inside the box!

CC
Member

3984 Posts

Posted - 2009/02/11 :  15:47:24  Show Profile Send CC a Private Message
Använder mig själv utav en sådan här modell (mkt snarlik om annat!) efter mycket läsande å sökande på nätet. Fast inte till servern hemma utan till projan som käkade lampor innan...

APC Back-UPS


Nuvarande lampa uppe i snart 2000tim mot tidigare 600timmars varianter... :-(
En billig försäkran mot trasig proj-lampa!!!

Borde egentligen ha en till servern åsso, men snålheten bedrar visheten där... Kör med enklaste störfiltret från APC till servern...

"I am not young enough to know everything"
- Oscar Wilde -

"Simplicity is the ultimate sophistication"
- Leonardo da Vinci -
Go to Top of Page

Joda
fd. David_Web, Klubbmästare, Svavel

1407 Posts

Posted - 2009/02/12 :  12:50:52  Show Profile Send Joda a Private Message
UPSen från kjell är en så kallad offline UPS vilket innebär att den är kopplad direkt till elnätet
och börjar först generera ström när den i nätet försvinner.
Detta ger ett glapp vilket gör att en dator eller server har en chans att dö under den tid det tar för UPSen att börja ge ström.

En online UPS ligger och genererar ström hela tiden vilket gör att det aldrig blir ett avbrott.
Vissa reglerar också spänningen så att den ligger konstant oavsett inspänning (inom gränser).
Vissa reglerar också frekvens, antingen till en stabil klocka eller låser sej till nätets frekvens.
Detta ger betydligt mer störskydd så apparaten i princip är avskiljd mot nätet vilken den inte är med en offline UPS.

*edit* stavfel

Is that him?
That's the buffet table.
Well, how can we be sure unless we question it?

The D just stands for digital. The amp turns itself on and off between notes to save power.
Yeah! I love reading, and my head isn't even close to the shape of an egg!
It's more the shape of an apple, or maybe an orange, but a BIG orange, more like a grapefruit really...

Är klubbmästare i SVAVEL.

Edited by - Joda on 2009/02/12 12:59:25
Go to Top of Page

Mickeman
Member

688 Posts

Posted - 2009/02/12 :  13:15:49  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Å fanken.. det står att den ger ström inom 6ms förvisso, kondingarna i nätdelen borde hålla uppe spänningen under den tiden men det är en viktig skillnad du pekar på! Skall nog börja kolla närmare på APC, det är nog värt några hundralappar mer!

Think what's inside the box!
Go to Top of Page

d.ma
Member

233 Posts

Posted - 2009/02/12 :  18:41:57  Show Profile  Visit d.ma's Homepage Send d.ma a Private Message
Lika bra att montera in dessa i elcentralen. det bästa skydd du kan tänka dig,, kostar inte så mycket å du kan även få bidrag av försäkringsbolaget för installationskostnaden.
Då skyddar du all elektronik som e ansluten.....
http://www.elrond.se/overspanningsskydd/
MVH Daniel
Go to Top of Page

Mickeman
Member

688 Posts

Posted - 2009/02/12 :  19:30:00  Show Profile Send Mickeman a Private Message
Något att tänka på, har funderat på att byta ut elcentralen med smältproppar mot snabbsäkringar, måste ändå ha hit en elektriker för att sätta in en jordfelsbrytare (skall sätta golvvärme i badrummet).

Think what's inside the box!
Go to Top of Page

HLindgren
Member

1143 Posts

Posted - 2009/02/14 :  16:39:19  Show Profile  Visit HLindgren's Homepage Send HLindgren a Private Message
Vi har UPSer från Mustek PowerMust 400 USB, Fungerar hur bra som helst och inte så dyra. Vi har haft några strömavbrott och ibland väldiga strömspikar och dom fixar det. Tyvärr var den ena för svag för sonens Spel-maskin.
Så just nu har han ingen...vilket resulterar i ombootningar vi kraftiga dippar i spänningen här hemma o en förgrymmad son :-P. Men som sagt...han behöver en kraftigare.

HenrikL
Om det inte går att laga med silvertejp så är det trasigt :-P
Go to Top of Page

mace
London calling

5296 Posts

Posted - 2009/02/15 :  14:55:14  Show Profile Send mace a Private Message
quote:
En online UPS ligger och genererar ström hela tiden vilket gör att det aldrig blir ett avbrott.
Vissa reglerar också spänningen så att den ligger konstant oavsett inspänning (inom gränser).
Vissa reglerar också frekvens, antingen till en stabil klocka eller låser sej till nätets frekvens.
Detta ger betydligt mer störskydd så apparaten i princip är avskiljd mot nätet vilken den inte är med en offline UPS.


Bra för HIFI??

M

mera quad ESL = mera välljud.

"Efter tillnyktring vaknade han upp medvetslös" TV4-Nyhetsmorgon.

Bio har inte varit detsamma sedan Nickel Gammaldags försvann :-(

"Det finns egentligen inga rakor på den här banan, de enda rakorna som finns är böjda" Eje Elgh, Australiens F1-GP 2008.


Mr 500!
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Topic Locked
 Printer Friendly
Jump To:
HiFiForum.nu © HiFiForum.nu except: Logos and Trademarks are property of their owners, Comments are property of their posters Go To Top Of Page
Denna sida genererades på 0.22 sekunder. Snitz Forums 2000